기술지원 > 자주하는질문(FAQ)

PADS 제품에 대해서 자세히 알고 싶은가요? 사용 중에 궁금한 점이 있으신가요?
Support를 통해서 도움을 받으세요.
PADS 제품에 대한 문의와 사용상의 질문에 대한 답변을 드리고, 사용 동영상 강좌 등의 유용한 정보들을 제공해 드립니다.


기능 | Q. Modeless Command 5 - On-line DRC mode 설정

페이지 정보

Posted By ED&C

본문

Q. On-line DRC(실시간 Design Rule 검사) mode 설정에 관련된 modeless command를 알고 싶습니다.

  

 

A.

※ Modeless command란 : www.pads.co.kr/bbs/board.php?bo_table=frequently&wr_id=64&page=3

1. DRO

- On-line DRC(실시간 Design Rule 검사) Off

- PCB Design 설계 시, clearance rule 위반(부품 겹침, 패턴 간 short) 가능

- Keepout의 restriction 위반 가능

- Board outline, board cutout, copper, keepout, text 추가 및 편집/설정 변경 가능

- Board outline 바깥에 부품 배치 가능

2. DRP

- On-line DRC를 prevent errors mode로 변경

- PCB Design 설계 중, clearance rule 위반 불가능

- Keepout의 restriction 위반 불가능

- Board outline, board cutout, copper, keepout, text 추가 및 편집/설정 변경 불가능

- Board outline 바깥에 부품 배치 불가능

- Dynamic Route, Sketch Route, Auto Route, Bus Route 기능 사용 가능

3dd41e707616e8d2710ca12c81db2304_1610513

3. DRW

- On-line DRC를 warn errors mode로 변경

- PCB Design 설계 중 clearance rule을 위반하거나 board outline 바깥에 부품 배치 시, 경고 메시지 출력

3dd41e707616e8d2710ca12c81db2304_1610513

4. DRI

- On-line DRC를 ignore clearance mode로 변경

- PCB Design 설계 중, clearance rule 위반 가능

※ "Tools 메뉴 > Options 메뉴 > Design"에서도 DRC 설정을 변경할 수 있습니다.

3dd41e707616e8d2710ca12c81db2304_1610513


제품 문의
제품에 대한 견적이나 자료를 요청하고 기타 문의 사항을 주실 수 있습니다.
제품문의
기술지원