Via 설정을 보면 Plane Thermal 옵션이 있는데 사용 용도에 대해 문의 드립니다.
감사합니다.
Comments
ED&C님의 댓글
ED&C |
안녕하세요 ED&C입니다.
Via의 Plane Thermal은 setup - Layer Definition에서 설정을 CAM Plane이나 Split/Mixed Plane으로 했을때와 관련이 있습니다.
CAM Plane이나 Split/Mixed Plane으로 특정 Layer를 지정하면 그 Layer에 해당하는 Net를 할당이 가능합니다.
지정한 Net의 배선을 진행하다가 VIA를 발생하면 CAM Plane이나 Split/Mixed Plane에 지정된 Layer에 연결이 된 것이고, 프로그램 상에서 X표시가나면서 Plane Thermal이 Check되는 것입니다. 결론적으로 CAM Plane이나 Split/Mixed Plane에 지정된 Net와 Via의 Net가 연결되었다는 mark를 지정 할 수 있는 것입니다.
(물론 해제하면 X마크는 사라지고 연결이 안된 상태로 프로그램이 판단합니다.)
ED&C님의 댓글
ED&C |안녕하세요 ED&C입니다.
Via의 Plane Thermal은 setup - Layer Definition에서 설정을 CAM Plane이나 Split/Mixed Plane으로 했을때와 관련이 있습니다.
CAM Plane이나 Split/Mixed Plane으로 특정 Layer를 지정하면 그 Layer에 해당하는 Net를 할당이 가능합니다.
지정한 Net의 배선을 진행하다가 VIA를 발생하면 CAM Plane이나 Split/Mixed Plane에 지정된 Layer에 연결이 된 것이고, 프로그램 상에서 X표시가나면서 Plane Thermal이 Check되는 것입니다. 결론적으로 CAM Plane이나 Split/Mixed Plane에 지정된 Net와 Via의 Net가 연결되었다는 mark를 지정 할 수 있는 것입니다.