Off page의 netname과 number 이동문의

페이지 정보

2023-10-31 10:53  |  Posted By 이병혁

본문

85c3a6a7bb3f005f889e19e200e171d6_1698717

안녕하세요.

문의사항이 있어 글남깁니다.

 

아래 그림처럼 offpage에서 netname과 number가 완전 겹쳐저서 분리를 할 수 없습니다.

 

offpage를 새로 만들어도 동일한 상황입니다.

 

답변 부탁드리겠습니다.

 

감사합니다.

 

 

Comments

ED&C님의 댓글

ED&C  |

안녕하세요, 이디앤씨입니다.

아무것도 선택되지 않은 상태에서 마우스 우클릭하여 Filter를 누른 다음 Label만 선택한 상태에서 Sheet number만 클릭하여 선택해보시기 바랍니다.

아래의 방법으로 Off-Page 심볼 라벨을 수정해보시기 바랍니다.
1. [Tools]-[Part Editor]-[Open]-[Off-Page]에서 Edit Graphics 아이콘을 눌러 수정할 Off-Page 심볼을 선택합니다.
심볼 수정 창에서 NetName과 SHEET# 라벨을 위치를 조정합니다.
2.Retrun to Part를 눌러 수정 사항을 저장하고 [File]-[Exit part editor]를 눌러 회로도 창으로 나갑니다.
3.[Tools]-[Update from library]를 통해 수정한 Off-Page 심볼을 회로도에 업데이트 합니다.
Mode : Update design from library
Items : Off-page symbols

감사합니다.

이병혁님의 댓글

이병혁  |

해결했습니다. 감사합니다.