PADS Designer에서 NET 없이 복사하는 방법

페이지 정보

2023-05-30 09:23  |  Posted By 권진호

본문

안녕하세요?

 

기존에 설정한 Name이 있는 경우, 

 

PADS Designer에서 부품 복사(Net Line 포함) 혹은 NET Line에 수동 소자 삽입 시,

 

NET Name이 초기화되지 않고 그대로 붙여넣기되어 오류 혹은 Short가 발생하는 경우가 있습니다.

 

복사 혹은 삽입할 때, Net Name이 초기화되도록 하는 방법이 있을까요?

 

Comments

ED&C님의 댓글

ED&C  |

안녕하세요. 이디앤씨 입니다.

Setup-Settings-Advanced 탭에서 Unique names on copy 항목을 체크하여 사용해 보시기 바랍니다.