GND Copper pour가 정상적으로 안 깔립니다.

페이지 정보

2023-02-20 15:26  |  Posted By dhk

첨부파일

본문

아래 사진과 같이 copper pour를 실행하고 Verify Design --> Connectivity 실행하면 38개의 GND Pin이 Error 발생합니다.

모두 DGND로 Net가 동일한데 어떤건 연결되고 어떤건 안되고 그럴까요...

 

파일 첨부합니다.

 

Comments

ED&C님의 댓글

ED&C  |

안녕하십니까? ED&C입니다.
보내주신 파일로 확인 해 보면 Copper Pour 실행 후 살펴 보면 부품의 단자의 GND와 Copper와 연결이 안되는서 나오는 부분이 해당 부분 전체 나옵니다.
자세한 내용은 유선으로 연락 드리겠습니다.
유선 연락이 안되어서 당사로 연락 주시면 해당 내용 설명 드리겠습니다.