net 연결
페이지 정보
2021-03-05 16:04 | Posted By 김도현
PADS 제품에 대해서 자세히 알고 싶은가요? 사용 중에 궁금한 점이 있으신가요?
Support를 통해서 도움을 받으세요.
PADS 제품에 대한 문의와 사용상의 질문에 대한 답변을 드리고, 사용 동영상 강좌 등의 유용한 정보들을 제공해 드립니다.
안녕하세요.
배선을 마치고 같은 ground via끼리 빨간색 줄로 연결되어 있는데 이를 연결하지 않아도 clearance나 connectivity 에러가 발생하지는 않습니다. 연결하지 않아도 상관이 없는것인가요? 그렇다면 없애는 방법은 무엇인가요?
ED&C님의 댓글
ED&C |안녕하세요. 이디앤씨입니다.
GND net을 Copper plane으로 연결해준 경우 Connectivity 에러가 발생하지 않습니다.
Copper plane에 GND net을 연결 했을 때 Connection을 안보이게 설정하는 부분은
[View]-[Net]에서 GND net을 View list에 add 후 All Except connected plane nets를 선택해주시면 됩니다.
감사합니다.
김도현님의 댓글
김도현 |[View]-[Net]에서 GND net을 View list에 add 후 All Except connected plane nets를 선택을 해보았는데 빨간 연결이 사라지지 않습니다. 굳이 없애지 않아도 문제는 없는 건가요?
ED&C님의 댓글
ED&C |안녕하세요. 이디앤씨입니다.
All Except connected plane을 체크하셔도 Connection이 사라지지 않으신다면 Copper plane으로 GND를 연결해주시진 않으신거 같습니다.
해당 Pin과 Via들이 trace 또는 Plane에 연결이 되어 있는지 확인해보시기 바랍니다.
jy.jeon@ednc.com으로 파일 보내주시면 확인 후 답변 드리겠습니다.
감사합니다.