해당 오류 메시지는 Power, GND, or Off page parts 외부 부품에 대한 special symbol이 제대로 정의되지 않아서 나탑납니다.
special symbol의 part type을 확인하시기 바랍니다.
$PWR_SYMS = Power Symbols
$GND_SYMS = Ground symbols
$OSR_SYMS = Off-page symbols
감사합니다.
김동우님의 댓글
김동우 |
part typ을 어떻게 확인할 수 있나요? 심볼이 제대로 정의되지 않다면 어떻게 해결하면 될까요.
김동우님의 댓글
김동우 |
power와 offpage는 정상적으로 나옵니다. 다른 파트들에는 gnd가 정상적으로 생성되는데 이 파트에만 gnd가 생성되지 않습니다. 다른 part와 차이점이 있다면 다른 part들은 gate가 1개인데 오류가 발생하는 part는 18개의 gate를 사용하고 있습니다.
ED&C님의 댓글
ED&C |안녕하십니까? ED&C입니다.
해당 오류 메시지는 Power, GND, or Off page parts 외부 부품에 대한 special symbol이 제대로 정의되지 않아서 나탑납니다.
special symbol의 part type을 확인하시기 바랍니다.
$PWR_SYMS = Power Symbols
$GND_SYMS = Ground symbols
$OSR_SYMS = Off-page symbols
감사합니다.
김동우님의 댓글
김동우 |part typ을 어떻게 확인할 수 있나요? 심볼이 제대로 정의되지 않다면 어떻게 해결하면 될까요.
김동우님의 댓글
김동우 |power와 offpage는 정상적으로 나옵니다. 다른 파트들에는 gnd가 정상적으로 생성되는데 이 파트에만 gnd가 생성되지 않습니다. 다른 part와 차이점이 있다면 다른 part들은 gate가 1개인데 오류가 발생하는 part는 18개의 gate를 사용하고 있습니다.